me****@yahoo.com.cn 2011-04-26 18:24:28 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3328查看 3回答
板上设隔墙时,下增加附加筋如何处理
板上设隔墙时,须在下部增加加强筋,当板跨L<=1500时设2B12,等,并锚固于两端梁内LA,请问这如何处理,我这是剪力墙结构问题补充:该处隔墙指的砌体墙,还是轻质隔板呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这种情况从图中布置是很麻烦的; 2、你干脆列个电子表,边画图,边在电子表中记录,每遇到一处就在电子表中记录详细信息,长度,钢筋直径,数量,锚固,这样其实边画边记录更简单; 3、如果一定要画到图上,就要在现浇板其他钢筋中输入加筋的信息,也是要挨个输;
2011-04-26 18:29:41
-
板上设隔墙时,须在下部增加加强筋,当板跨L<=1500时设2B12,等,并锚固于两端梁内LA,请问这如何处理,我这是剪力墙结构。 板上设隔墙时,在下部增加加强筋,当板跨L<=1500时设2B12,等,并锚固于两端梁内LA,,这样的配筋可以在“单构件”中输入计算。
2011-04-26 18:26:13
-
画一断面为100*板厚的梁,设置上部筋为2b12计算后改锚固为LA在锁定!复制到其他楼层。
2011-04-26 18:27:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看