振兴杜鑫 2011-04-27 09:18:10 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1378查看 7回答
主次梁相交加密箍筋和吊筋
1: 如果主次梁相交,主梁上有2个次梁,次梁宽一样都是250,加密箍筋都是6A8,吊筋是2B16,这时加密箍筋是输入6A8呢 还是12A8? 吊筋是2B16还是4B16? 2 主梁上2个次梁,但是截面不同,一个250 一个350 ,加密箍筋250的是6A8,350的是6A10, 吊筋250的是2B16,350的是2B18 ,这时应该怎么输入? 请两种情况分别作答 谢谢!!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2009里面你可以设置成 “自动生成吊筋”来批量生成吊筋和次梁加筋。选择“绘图”菜单中的“自动生成吊筋”或在二次编辑工具栏中点击【自动生成吊筋】按钮,弹出“自动生成吊筋”对话框
2011-04-27 09:30:03
-
1、输入2B16。 2、这时在“原位标注”的下方表格中进行输入。
2011-04-27 09:20:18
-
吊筋输入2B16 箍筋输入12B18.
2011-04-27 09:24:43
-
具体看结构设计说明怎么规定的,如果规定所有主次梁相交出均加筋、那么有几处就输入几处 (直接在原位标注中输入即可)
2011-04-27 09:28:16
-
1.在原位标注表格里,次梁宽度输入250/250,箍筋加密是6A8/6A8,吊筋2B16/2B16 2.次梁宽度输入250/350,箍筋6A8/6A10,吊筋2B16/2B18
2011-04-27 09:29:40
-
按下面的方法去输入
2011-04-27 09:26:33
-
1.次梁宽度输入250/250 附加箍筋输入12A8 吊筋输入4B16 2.次梁宽度输入250/350 附加箍筋输入12A8 吊筋输入2B16/2B18 3.具体看截图 软件计算的非常准确
2011-04-27 09:39:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看