• 请教您一下连梁不论多高都应设置侧面腰筋吗,也就是剪力墙通过的水平筋

    连梁高度不论是否大于或小于450都应有剪力墙的水平筋通过,所以如果设计没有注明的话,即使是300高的连梁都有腰筋吗;这个腹板高度大于450的规范只适用于框架梁对吗?我问过这个问题,回答的五花八门,怎么说的都有,我不知道哪个正确?对于这个问题我很困惑,您给我详细说一下好吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    此问题你详见03G101 P51页 1.首先 连梁的性质与框架梁不同 连梁的高度无论多高 主要图纸未注明连梁侧面纵筋的情况下 剪力墙的水平筋都是贯通连梁设置的 (腰筋就是侧面纵筋) 2.腹板高度大于450是对框架梁侧面纵筋设置的要求 详见03G101P63页