53****@qq.com 2011-04-27 11:46:12 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1077查看 3回答
设置反梁标高提示错误,不能高于本楼层标高
布置梁的时候,因为图纸上梁标识有(+0.15)的,反梁,当单独设置其顶标高时,提示错误,不能高于本楼层标高,属性值不合法,有什么解决办法呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GCL8.0标高没有放开,导致处理此类问题比较麻烦。你可以将此梁分成两道,一道截面为200*650绘制在当前层,一道截面为200*150,定义在上一层,同时将梁顶标高修改为10.57即可。
2011-04-27 11:50:14
-
你好,8.0中,构件标高必须在层高范围内,这种情况可以把反上去的150高部分画到上层的分层中,调整好顶标高即可
2011-04-27 11:51:51
-
是的,8.0有标高限制,构件不能超出层高,只能改变标高,或将两一分为二,画在两个楼层
2011-04-27 12:23:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看