me****@yahoo.com.cn 2011-04-27 16:59:23 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1667查看 3回答
如何解决剪力墙纵筋同时满足50%搭接率,又能错开500啊
图纸要求钢筋接头错开率50%,按平法要求钢筋搭接错开500,可是软件只能满足其一:在软件剪力墙设置里第32条有两个选项,一个是按错开搭接百分率计算(满足50%,但不能满足错开500,软件计算后是错开0.3laE),另一个是按平法图集计算 (能满足错开500,但不能满足50%,软件计算完是按25%搭接计算的),请问如何解决同时满足50%搭接率,又能错开500啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,建议你调搭接率为“50”,错开得那500到编辑钢筋里面单独调整,然后锁定!
2011-05-03 09:39:03
-
剪力墙的垂直钢筋是每层一个搭接。一般就会满足的。
2011-04-27 17:12:32
-
你可以在【计算设置】-【剪力墙】中将25%改成50%。
2011-04-28 10:34:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看