昙花一现 2011-04-28 10:35:04 | 河北省 其他专业 | 1576查看 4回答
暗柱中没有标注拉筋信息,应该怎么设置?
图纸中暗柱表里没有拉筋的信息,请教各位应如何设置,还是按照暗柱的箍筋信息设置啊(直径和间距)?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,没有就按箍筋直径和间距设置,前提是设计图上要画有拉筋的钢筋线。
2011-04-28 10:41:08
-
就按照暗柱的箍筋信息设置。
2011-04-28 10:38:07
-
拉筋一般是箍筋间距的两倍,规格同箍筋或是D6的钢筋。供参考。
2011-04-28 10:39:09
-
这得依据图纸说明和具体暗柱的设计,如果没有设计拉筋,也不能增加。如果设计有拉筋,没有标注的情况下都是随箍筋间距的,直径如果没有标注这得问设计人员。如果在暗柱边的阴影部分你可按箍筋直径,但间距增加一倍。
2011-04-28 11:20:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看