realfox@126.com 2011-04-29 08:18:47 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 436查看 1回答
柱子钢筋的间距是100/200的,为什么在根数的计算公式中出现了60的间距
None
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱的纵筋如果是绑扎连接,在2.3lae的搭接区内需箍筋需加密,加密的间距是min(5*d,100) 30G101-3第40页
2016-11-12 06:13:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看