fangfang 2011-04-29 15:36:00 | 河北省 其他专业 | 1309查看 3回答
接线端子的问题
AL1与AL2用BV5*10的导线连接,用不用接线端子,用几个,什么型号的,是焊铜接线端子还是压铜接线端子问题补充:从AL1出来的照明线为BV3*2.5,用不用算无端子外部接线,算几个
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳AL1与AL2用BV5*10的导线连接,用不用接线端子,用几个,什么型号的,是焊铜接线端子还是压铜接线端子: 1、用接线端子,用10个,每个箱5个,与线径同号的线鼻子,即规格10的,用压铜接线端子; 2、从AL1出来的照明线为BV3*2.5,用算无端子外部接线;
2011-04-29 16:01:28
-
一般10mm的铜芯线都要考虑接线端子,BV5*10按5个焊、压考虑
2011-04-29 15:56:50
-
用焊铜接线端子 10mm2内 如果两个回路为干线回路两端均接至有配电箱时为20个
2011-04-29 15:57:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看