孤星飞跃 2011-04-29 19:23:54 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1117查看 7回答
架立筋输入
原位标注的架立筋输入错误,难道不是在不是这么输入么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好;你输入的架力筋太多了,架力筋一般只有一排在括号内输入如:(2B12) 你图上标注的不属于架力筋应该是支座负筋。 应该是在第二跨的左侧支座处输入,不要代括号。
2011-04-29 19:28:28
-
首先要明白7B20 (3/3/1)是左支座筋,不是跨中钢筋,第二是你先要弄明白第一跨,第二跨......是什么意思? 图中第一跨的左支座钢筋是4C20 2/2 右支座筋是5C20 3/2 7B20 (3/3/1)是第二跨的的左支座筋,在跨中钢筋输入7C20(3/3/1)是错误的。 通常在你那个位置输入的钢筋都带有括号的。 你的基础知识太差了,说了这么清楚也还不明白。图集好好看看。
2011-04-29 20:02:36
-
带括号是不行的,你去掉括号就好了,试试看。
2011-04-29 19:31:19
-
你好:你这个不是什么架立筋,是KL46第2跨的左支座负筋。往左移一格,就对了
2011-04-29 20:48:01
-
你好,你这个的确是第二跨左支座负筋,结合KL46的集中标注, 上面两根通长筋合理, 一二跨支座上第一排增加一根负筋合理, 一二跨支座第二排再增加两根负筋合理,只是在第二跨左支座上多增加一根负筋 支座右边再增加第三排负筋一根。你试着再分析分析。 设计标注的五花八门什么情况都有的,往往给我们也带来不少的麻烦。
2011-04-30 00:20:36
-
一般情况架立筋只有一排,输入时加括号即可(如:(2B12)),你输入的不是架立筋可能是支座钢筋,认真看看施工图,改过来即可。 从图上看应该是L27(1)的左支座钢筋,不是架立筋的。 对不起,我看错了,是KL46的第二跨左支座钢筋,不是架立筋的。
2011-04-29 20:09:19
-
架立筋在输入时是不需要输入括号的
2011-05-01 08:03:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看