火灾自动报警系统中使用的消防用线
火灾自动报警系统中使用的消防用线只表明:DC24V电源二总线NH-BV-2.5mm2、消防广播线NH-BV-1.5mm2、消防电话线NH-RVS-1.5mm2、消防控制线NH-KVV-1.5mm2。那这些线应采用几根或几芯为合适呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳24VD电源线:2*(NH-BV-2.5mm2) 广播线:2*(NH-BV-1.5mm2) 消防电话线;NH-RVS-1.5mm2,rvs就是双绞线 控制线:4*(NH-KVV-1.5mm2)或是4芯电缆。 信号总线:NH-RVS-1.5mm2,rvs就是双绞线
2011-04-30 18:02:00
-
这些先 应该采用几根或几芯 应该严格按照设计要求施工和计算的;
2011-04-30 09:14:02