-
cc_gg 2011-04-30 10:52:54 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 13584查看 7回答
关于约束边缘构件非阴影区在施工图中未标注的问题。
如图一 YAZ1长度为450 如图二 图纸注明了非阴影区竖向配筋和拉筋 如图三 列表注写的柱截面配筋图中并未标注非阴影区,长度为450 如图四 图纸显示,剪力墙的竖向配筋与拉筋和非阴影区不同 问题:是否需要根据101图集P18手工计算 Lc 的长度然后在千赢官网首页登录入口中另外定义约束构件非阴影区的尺寸并另外输入配筋信息?谢谢。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、一般情况下 Lc 的长度应该由设计人员在图纸中给定,而不是由施工人员在施工时自己进行计算,所以是否需要“根据101图集P18手工计算 Lc 的长度然后在千赢官网首页登录入口中另外定义约束构件非阴影区的尺寸并另外输入配筋信息”应该先咨询设计人员后再确定; 2、你的截图三中的截面配筋应该是截图二中“约束边缘构件阴影区”范围的配筋,至于“非阴影区”的配筋应该按截图二所示范围进行配筋即可; 3、“剪力墙的竖向配筋与拉筋和非阴影区不同”与暗柱配筋没有矛盾且是正确的,因为它是在“约束边缘构件阴影区”和“非阴影区”以外范围的配筋。
2011-05-03 14:03:41
-
施工时应该尽量和设计沟通。在工程决算审计时可以计算。
2011-04-30 10:58:16
-
你好;图纸中Lc 的长度一般是给出来了,如果没有给就要手工计算了。你给的一个大样中的柱子,要把约束边缘和柱子合并起来定义,箍筋可以在其他箍筋里输入。另外还可以用截面编辑的方法来自定义这个柱子。
2011-04-30 10:57:34
-
根据你的上图要求,非阴影区和阴影区(LC)就是用暗柱来定义
2011-04-30 11:57:55
-
建议你施工时应该和设计多沟通,在工程决算审计时可以办理签证
2011-04-30 12:44:36
-
约束边缘构件 Lc 的长度图纸一般给出,按图纸所示长度及配筋,把约束边缘钢筋输入在其它钢筋 中即可。
2011-04-30 18:24:39
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看