Say丶爱你 2011-04-30 20:09:26 | 四川省 其他专业 | 744查看 8回答
框架梁如何加密
None
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架梁加密图纸都给出了的。梁的加密区间距是100 非加密区是200 一般都用100/200 来表示。
2011-04-30 20:11:56
-
软件已经按照03G101-1图集的规定,进行了框架梁的箍筋加密区设置。 如果设计图纸与图集规定有出入,在软件的“计算设置”--“框架梁”中进行修改即可。
2011-04-30 20:13:02
-
关于这个问题你只要按照图纸的要求输入钢筋即可,软件会按照你的输入按照图集自动计算的,如果图纸的要求和图集有区别的话,你也可以在计算设置里面设置的,软件在这个地方还是比较方便的
2011-04-30 20:28:27
-
框架梁在两端如没有注明加密长度时,按梁高的1.5倍为加密区,其他为非加密区。(从柱边算起)
2011-04-30 20:34:23
-
03G101-1 P62/P63
2011-04-30 22:04:18
-
你好:框架梁的加密区要求是按抗震等级区分的,一级抗震要求加密长度为当高的2倍;二~四级加密长度为1.5倍的梁高。非框架梁没有加密的要求。如果你的图纸要求了一定的加密长度,不是按平法要求做的,在软件里可以在原位标注里输入加密区要求后,软件就会按你输入的长度要求进行加密计算。
2011-05-01 09:36:36
-
从柱边算起,一级抗震梁加密区为大于或等于2倍的梁高且大于或等于500mm、二至四级抗震为大于或等于1.5倍的梁高且大于或等于500mm(不管几级抗震都不会小于500mm)
2011-05-01 16:19:36
-
框架梁加密图纸都给出了的。大于1.5Hb,大于500;一般梁的加密区间距是100 非加密区是200 。
2011-05-07 13:21:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看