yinpei 2011-05-01 21:00:10 | 山东省 其他专业 | 1018查看 7回答
绘制的墙体不汇总,是怎么回事呢?
我手上一栋18层剪力墙结构的项目,墙体有:250(200)厚剪力墙、200厚加气混凝土砌块墙、100厚ALC加气混凝土墙板,我在定义ALC加气混凝土墙板时,由于没有相应的定额子目,而选择了600*300*100加气混凝土砌块墙,汇总时,ALC墙板没有工程量,而200加气混凝土砌块墙能计算出工程量,我想知道是怎么回事,此外,我想知道ALC加气混凝土墙板该套什么定额,信息价上没有ALC加气混凝土墙板的单价,价差问题怎么处理?问题补充:工程量代码设置了,定额子目也选择了,但是没有工程量,麻烦大家指点迷津啊! 经过不懈的努力,终于发现,是墙体类别没有更改,改为非承重墙之后就能汇总出来了,之前类别是混凝土墙,套的子目跟材质不符合,因此没工程量。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看一下工程量代码是否正确。
2011-05-01 21:27:23
-
在绘图界面选中此墙体看看有没有工程量,如果汇总啦本层,应该有工程量的。没套子目或者没选代码的构件在报表预览中是没有工程量的。 市场价没有可以询价,若是施工方可以签价的。
2011-05-02 06:23:53
-
定义及绘制是没有问题的,软件版本有问题,尽可能不要用,很容易出现问题。
2011-05-02 09:01:04
-
你这种情况应该在绘图界面选择构件去查看工程量和计算式来找问题。毕竟你其他的墙体能算出量了。 信息价没有的可以网上询价或者市场调查的。
2011-05-02 09:47:36
-
首先要告诉你的 ALC 符号就是表示砂加气砌块 没有ALC标志的砌块就是灰加气砌块 砂加气砌块比灰加气砌块要贵70~80元每立方米, 你的工程定义时直接定义砌块墙 套砂加气砌块子目就可以了 我截图给看看我们江苏的砂加气砌块定额吧
2011-05-02 13:55:51