庞庞 2011-05-02 12:28:30 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1861查看 6回答
柱与构造柱重叠 怎么布置 怎么扣减的
柱与构造柱重叠 怎么布置 怎么扣减的
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:布置柱子,构造柱让路或者减小截面。
2011-05-02 13:00:38
-
不能重叠布置的。
2011-05-02 20:44:11
-
你好,标高重叠软件是布置不上的,如果单纯算量的话,可以修改构造柱的位置
2011-05-03 10:50:13
-
柱与构造柱重叠布置时,要分别修改柱和构造柱的标高,让其标高相衔接。 如柱的顶标高为“层顶标高-2”,构造柱的底标高应为“层顶标高-2”。
2011-05-03 12:20:03
-
框架柱与构造柱是不能重叠布置的
2011-05-03 13:47:09
-
柱与构造柱重叠 是不能布置的 只能以柱为主,把构造桩截面尺寸减小定义才能布置上的。