AAnnAAnn 2011-05-03 11:42:55 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 451查看 6回答
09钢筋,平齐板问题
09钢筋,原来是平屋面,现改成斜屋面后,柱平齐板顶,在斜的地方柱有部分突出斜屋面,计算结果是柱是有问题的。这种情况怎样处理突出斜屋面的柱?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 情况是选中柱构件 然后点击平齐板顶 这个时候柱的标高已经随着坡度板标高进行改变 2 无论你使用平齐板顶功能 还是自行定义柱的标高 软件的处理方式和显示不会改变 柱突出坡屋面的角点依然存在 这个量没有必要去详细研究 很微小
2011-05-03 12:18:18
-
给柱设置平齐顶板试试。
2011-05-03 11:44:32
-
那说明你没有平齐成功啊,再试试吧,平齐之后柱顶肯定是会随着板斜的
2011-05-03 11:48:04
-
部分没有平齐板顶的柱子,直接选择修改标高就好了!
2011-05-03 12:40:10
-
软件的显示问题,对工程量没有影响。完全不用担心!!
2011-05-03 13:01:22
-
选中突出的柱,修改柱顶标高即可。
2011-05-03 12:05:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看