gschenxing 2011-05-03 20:03:51 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1027查看 3回答
带腋梁问题
请问各位专家及老师: 我在框架梁的原位标注中输入了腋梁高与长度,可是显示出来的是梁的下侧腋梁,而图中要求的是边侧腋梁.这是怎么回事. 如果设计中没有规定腋梁的尺寸,要求按图集,请问按多少合适? 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁的原位标注中输入了腋梁高与长度,可是显示出来的是梁的下侧腋梁,框架梁的加腋是在下部的,见03G101-1第60页,基础梁的加腋是在上部的,见06G101-16第54页; 如果设计中没有规定腋梁的尺寸,要求按图集;必须设计注明,图集中没有梁加腋的具体尺寸。
2011-05-03 20:14:16
-
你看看和图纸的尺寸一样吗?要不发个图看看,其实这个软件就是为算量用的,偶尔有很多复杂的构件也的手动输入,
2011-05-03 20:16:17
-
目前软件只能处理梁高加液的情况 无法处理梁侧面加液的情况 侧液钢筋可以在单构件中输入计算 侧液部分的手算 06G101-6P53页有梁侧面加液的节点详图 参考一下
2011-05-03 20:27:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看