-
a13666738953 2011-05-04 20:26:48 | 浙江省 其他专业 | 953查看 2回答
钢精算量板中撑脚
在钢精算量2009中,在定义板时有马凳筋的选项,那么马凳筋在不是双层双向的钢筋网中是不需要算的,那我们在定义板的时候定义好马凳筋,电脑是不是能够自动识别计算哪些地方有马凳筋,哪些地方没马凳筋? 还有就是关于马凳筋的定义,我们手工算时是板中没个平方4个马凳筋,但是在定义的时候是要怎么输入呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1 板负筋 分布筋 板温度筋等面筋都需要马登筋来支撑 2 马镫筋的型号 间距需要在板的属性信息中定义 3 板负筋属性中的马登筋排熟 X/Y X代表左标注部分的马镫排熟 Y代表右标注部分的马镫排数 这个量默认是1/1 如果图纸要求或者实际施工放置的是2排 这里要输入2/2 需要注意的是 板信息中输入的马镫型号A8@600*600 在板负筋中没有按照600*600布置 而是按照单排600间距布置 所以板负筋的马镫排数对算马登筋的量有很大影响 4 而板面受力筋 软件是按照板面积处于马镫筋间距*间距计算 这个不用自行修改 5 对于板面温度筋和负筋搭接组成的板面筋 马镫的计算方式同上条板面受力筋
2011-05-04 21:09:03
-
只要是板的布筋为双层的就应该设置马镫,在定义构件是设置就可以了
2011-05-04 20:39:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看