解圆元 2011-05-05 14:29:17 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1054查看 6回答
钢筋抽样中,框架梁及非框架梁与暗柱的连接
钢筋抽样中,框架梁及非框架梁与暗柱的连接中,梁应该画到暗柱边还是暗柱中
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,这个问题我以前是回答过的 其实你的这个问题的实质是,框架梁与非框架梁与剪力墙的连接, 暗柱是剪力墙的加强带,属于剪力墙的一部分, 框架梁顺着梁长度方向应画到墙边,这样梁受力筋是直锚入墙内的,与现场做法也是一致的, 若是画到暗柱中,暗柱宽不足直锚长度时,侧梁受力筋弯锚入暗柱中。 框架梁与墙垂直方向梁受力筋侧是弯锚入墙内,你可以在软件中试试,
2011-05-05 21:07:12
-
恰恰和三楼的哥们说的相反..应该是第三种是正确的 目前的规范和平法都没有【框架梁-剪力墙】节点(规范中的框架结构研究的是框架梁以框架柱为支座的情况),因此此处预算一般按传统算法处理,即按梁钢筋伸入剪力墙一个锚固长度计算,现在工地施工都是这样,伸进去一个lae. 千赢官网首页登录入口的讲师明确解释这个问题:如需计算梁钢筋进入墙身取Lae计算,应将梁画至暗柱(或墙身)外端(二者刚刚擦边接触);如需以暗柱为支座,应将梁画至暗柱中点。画到暗柱中心或内边都是在暗柱中弯锚的,施工中很不方便。
2011-05-05 22:33:21
-
按中心画即可
2011-05-05 14:31:09
-
钢梁应该画到暗柱边还是暗柱中筋抽样中,框架梁及非框架梁与暗柱的连接中,梁应该画到暗柱中
2011-05-05 14:32:10
-
画在暗柱中心就可以了,画在里皮就不对,影响算量,画在外皮不会影响算量,但是多余的操作,而且还会出错。 见下图:前两种是一样的结果,都可以,但是我觉得还是画在中点处方便,第三种是错误的
2011-05-05 14:59:10
-
你好 应该画到暗柱中心和外皮计算钢筋量是一样的 你在删了重新绘制一下试试
2011-05-05 16:10:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看