丽江造价师 2011-05-05 17:36:27 | 云南省 其他专业 | 1112查看 4回答
综合脚手架套用以后还可以套浇灌运输道吗
我现在在做一栋三层的砖混结构(总高12M),在措施项目中已套综合脚手架以后还要套浇灌运输道吗(云南省的)?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有现浇板的,还应套用1米以内的板面浇灌运输道,以板面积计算 基础的根据基础深度分别套用不同深度的浇灌运输道,以基础投影面积计算
2011-05-08 14:37:19
-
1、套了综合脚手架,不再套浇灌运输道了; 2、浇灌运输道一般是无法利用泵送和综合脚手架的部位,如3米高的基础就可以用;
2011-05-05 17:40:52
-
不需要计算浇灌运输道。
2011-05-05 17:37:17
-
有现浇板的,还应套用1米以内的板面浇灌运输道。
2011-05-07 15:18:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看