72****@qq.com 2011-05-06 08:24:25 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 759查看 6回答
在钢筋2009中降板钢筋怎么设置
就是卫生间板和其他板标高不一样 这两块板相交处板钢筋在软件中 怎么处理
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 有局部降板的钢筋需要定义两块板去绘制 04G101-4图集中有升降板的节点详图 但是目前软件无法处理 2 再两块板上分别布置底筋面筋 升降板的钢筋按分跨锚固计算
2011-05-06 08:33:18
-
卫生间和其他的板的标高不一样分别定义,然后按单板布置即可。
2011-05-06 08:28:00
-
钢筋分开布置。
2011-05-06 08:25:02
-
板受力筋及板负筋与其它相邻房间分开布置。
2011-05-06 08:26:33
-
可以在相关板的钢筋计算后的空白行中输入,自己做好标记后方便今后 的对量,软件不能直接计算
2011-05-06 16:16:52
-
降与不降,钢筋一样。 施工时按降板做,算量时降不降没有差别。
2011-05-06 17:05:35