17****@qq.com 2011-05-06 10:48:22 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 666查看 4回答
钢筋算量重标高问题
虽然有很多关于标高的问题 但是我还是想问下 我这边有个图纸 室外地坪的结构标高是-0.06 然后我想问这个我是不是要在楼层设置中首层那填-0.06 因为基础层的连梁 圈梁都是到-0.06 而且如果在那改了 所有的标高都要变化,如果不该设置为0 那是不是首层的柱的钢筋量要发生变化 这个问题困扰我很久了 希望您能帮忙解答问题补充:哎 说了半天 还是那样啊 我以前也都是这样做的 首层0 之后定义构件的时候改标高 可是这样做很麻烦 我想的是室内外高差那一块到底是归给基础层 还是首层 重要的是后面还要导入图形算量呢啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直接从首层的柱子中将底标高设置为-0.06即可,如果是从基础层中又设置了柱子,那么软件会计算柱子插筋的,一旦层高小于插筋高度就会提示错误! 你钢筋中可以先不去考虑什么室外地坪,因为他不涉及到钢筋计算,等你导入到图形软件后,先按钢筋楼层导入,然后修改首层地面标高不就行了??
2011-05-06 14:24:42
-
你把首层标高设置为-0.06就行了
2011-05-06 10:53:00
-
把你的首层底标高定为-0.06就可以了。
2011-05-06 13:01:45
-
不是,首层标高是室内的。 各个构件定义时输入图示的标高,就没有一点儿问题了。
2011-05-06 10:52:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看