tzj 2011-05-06 18:43:54 | 河北省 其他专业 | 7239查看 1回答
消防喷淋管道标高设计规范是如何规定的?
我在做一个地下车库消防喷淋预算,车库层高4.5m。设计方只给出了消防喷淋原理图,管道没有给出标高,请问: 1、消防喷淋管道标高设计规范是如何规定的? 2、水平管与水喷头相连接的竖向短管长度又是多少? 请各位同仁赐教。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261—2005)》: 5.1.8条中第6小项: 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为 1.5~1.8m。 5.1.9条: 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm,穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。 请在本网站“共享资料”里搜索下载该规范。。对你所提出的都做了数据性要求的。
2011-05-06 22:21:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看