crazy 2011-05-06 21:50:00 | 河南省 其他专业 | 736查看 2回答
算量和装饰工程的问题 求高人赐教!! 河南08定额
最近做的工程,遇到几个问题: 1 结构说明里有“沿墙半高或门窗上部设置现浇砼带”然后又有“门窗设置过梁”,请问这合理吗?现浇砼带不就可以替代过梁吗? 2 地下室楼梯面积和地上一样,但明显比地上层矮(其中一跑只有4个踏步),这样也要按面积算吗?另外,按面积算的量里包括梯梁和梯柱,梯板吗? 3 装修里边如果用到的砂浆配比和定额不一样怎么调? 4 块料面层(地面,墙面)定额里列的1:2水泥砂浆和1:3水泥砂浆指的是找平层和结合层吗?定额里边他们的厚度都是按多少算的?怎么调厚度? 5 天棚装饰,铝合金配套龙骨,主龙骨是轻型钢,怎么套定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、过梁只是在洞口上方,二混凝土带是通长的。 2、定额是综合测定的,踏步少,楼梯段就短,水平投影面积自然就少。银弹按各层的投影面积计算。(含楼梯梁及梯板) 3、在材料中有配合比,可以选择后替换。 4、是的,按定额计算即可,定额是综合测定的。 5、定额子目中可以分别按主龙骨、次龙骨套用,如果没有,就套一个子目,在材料中换算某一种龙骨的类别。
2011-05-07 06:43:30
-
1 结构说明里有“沿墙半高或门窗上部设置现浇砼带”然后又有“门窗设置过梁”,这合理.过梁承重.现浇砼带抗裂。2 地下室楼梯面积和地上一样.搂梯只包含梯板和梯梁3.装修里边如果用到的砂浆配比和定额不一样可调配比4.按定额计算即可,定额是综合测定的
2011-05-07 10:09:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看