• 约束构件钢筋锚固

    抗震等级为二级: 1、下层的YDZ到上层时就变成YJZ了,YDZ中有部份钢筋需要锚,有部份钢筋需要伸入上一层,在钢筋算量软件中如何处理,部份钢筋的锚固长度和同等抗震等级的KZ锚固一样吗?如下图: 2、剪力墙的搭接:图集中是1.2Lae,Lae:23*d;而软件中墨认:(35/39),修改时把墨认的改为23即可,还是要23*1.2后的数据? 谢谢!

    伸入

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • Lae=(钢筋的搭接25%、50%的系数)*La,当La=23*d时还要乘以系数

    2011-05-06 22:51:12 

  • 简单的回答你两个问题 一、你定义YDZ的时候,将柱类别定义成框支柱,软件按框支柱构造来算,能通上来的钢筋侧自动伸入到上一层高度了。见图集规则 二、你那样修改是正确的,直接改成23就行了,不用乘什么

    算量

    答疑解惑

    2011-05-06 23:42:10 

  • 1 在计算设置中可以设置柱钢筋变截面处软件自动考虑 如图 2 锚固长度是按照03G101中的规范设定的 钢筋锚固跟砼标高 钢筋级别 直径 有关 3 看03G101P48页 中游剪力墙的纵向钢筋的搭接为1.2LAE 图集标注的1.2LAE已经是搭接的长度 不考虑搭接接头百分率 这块和框架柱的纵筋搭接是不同的 需要注意

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2011-05-06 23:07:18 

  • 软件是按照国家标准图集默认设置的,你只要按照设计图纸正确输入进去,软件会自动处理好的

    2011-05-07 07:31:17 