chenxg 2011-05-07 10:31:24 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 656查看 3回答
剪力墙结构中是不是所有有暗柱的地方都得画上墙?否则生成不了板
剪力墙结构中是不是所有有暗柱的地方都得画上墙?否则生成不了板
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有暗柱,一般就有剪力墙,那剪力墙是必须布置的,才能计算剪力墙的钢筋量。它与画板没有关系,没有墙或者梁,是可以采纳矩形、直线画法。
2011-05-07 10:32:15
-
力墙结构中所有有暗柱的地方都得画上墙!!
2011-05-07 10:32:40
-
有暗柱的地方必须布置剪力墙,正确的画法是先画剪力墙 然后在墙上布置柱子,这样做的好处是导入图形时 方便计算,因为导入图形不导入暗柱构件,你不画剪力墙 会很满帆
2011-05-07 10:33:46
-
框剪-剪力墙结构,画剪力墙的时候是不是要把剪力墙画进暗柱里? 要画进暗柱里的话,只直接把墙拉过去(第一张图),还是画满(第二张图)
-
暗柱部分画上剪力墙的话,是不是会影响钢筋量?如图,我在暗柱部分补上剪力墙,计算的结果剪力墙外侧水平筋是直锚的,如果不在暗柱部分画上剪力墙的话,是计算一个10d的
-
老师,这块500宽的暗柱是不是要布置满墙,对后面装修有帮助?表只给200跟300厚的剪力墙,这里一般是不是布置200厚+300厚?墙遇到暗柱会扣减的
-
图纸中的墙和柱混凝土等级都是C60,只说明剪力墙和框架柱的抗震等级,并未说明暗柱的抗震等级,那么暗柱的抗震等级是不是跟剪力墙的抗震等级来设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看