vvv 2011-05-07 10:51:15 | 山东省 其他专业 | 2524查看 4回答
主次梁相交处箍筋设置
主梁处箍筋通长布置,次梁到相交处不布置箍筋 还是主梁箍筋到相交处断开,次梁箍筋通长布置
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,主次梁相交处全部布置箍筋的 主梁箍筋连续通过的
2011-05-07 10:51:53
-
主梁箍筋通过,次梁断开。
2011-05-07 10:52:02
-
主梁筋不可能断开
2011-05-07 16:48:05
-
主梁处箍筋通长布置,次梁到相交处不布置箍筋,而且主梁的箍筋应该是加密的
2011-05-07 23:26:15