bt****@126.com 2011-05-09 12:50:51 | 上海市 其他专业 | 6086查看 3回答
水泵房管道连接方式的疑问
新手遇到问题很疑惑,还请前辈们不吝赐教: 现在做一个水泵房的预算,管道有消防管道和喷淋管道,设计说明: 1,管材:DN≤100mm均采用热镀锌钢管,DN>100mm采用无缝钢管 2,管道连接:管径DN≤100mm丝扣连接,DN>100mm采用法兰(需二次镀锌)。 问题是这样的,管材是没有争议的,可是连接方式上我有点疑惑。一般来说,DN≤100mm丝扣连接,DN>100mm采用的是卡箍连接。法兰连接没有遇到过。>100的都喷淋系统的管道。套定额时,我用的是工业管道的“碳素管(电弧焊)”定额——没有类似的法兰连接的管道可以套用。 1,有没有更加合适的定额可以套用? 2,如果没有,怎么样把法兰费用计入定额呢?(材料费和安装费都应计吧?) 3,法兰的数量如何计算? 问题比较麻烦,感谢高手们的指点。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳喷淋系统的管道:1、套消防章节里的子目, 2、套给排水章节里的定额子目 不能套工艺管道里的定额子目 法兰在给排水章节里的阀门里有专门的法兰的子目
2011-05-09 13:02:53
-
1::给排水册的焊接管定额可以套用 2:法兰可以直接套定额(材料费和安装费都应计) 3,法兰的数量按实计算,每个接头为1付
2011-05-09 13:54:35
-
定额是无缝钢管采用法兰连接(焊接),镀锌钢管也可焊接(二层镀锌仅焊接处) 基本不采用镀锌钢管焊法兰,你应该套防火设备安装相关定额,法兰不计算主材的,包含在辅材内;
2011-05-10 00:57:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看