flowcloud 2011-05-09 20:22:46 | 山东省 其他专业 | 2251查看 2回答
山东超高降效系数
你好,我想问一下山东省的超高降效系数是多少?怎么查?是不是建筑物在20m以上都得算,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你说的是工业管道上的20米起算,给排水3.6 米 消防5米 通风6米,具体可打开交底资料19页 不好意思 我看错了 你说的是超高增加呢还是高层建筑增加费呢?似乎你说的是高层建筑增加费而不是超高增加,高层建筑增加20米以上都算
2011-05-09 20:27:39
-
"建筑物超高人工、机械增加" 1、定额中的解释是: (一)建筑物设计室外地坪至檐口高度超过20m时,即为“超高工程”。本节定额项目适用于建筑物檐口高度20m以上的工程。 (二)本节各项降效系数包括完成建筑物20m 以上(除垂直运输、脚手架外)全部工程内容的降效。 (三)本节其他机械降效系数是指除垂直运输机械及其所含机械以外的,其他施工机械的降效。 (四)建筑物内装修工程超高人工增加,是指无垂直运输机械,无施工电梯上下的情况。 2、它的计算原则是:建筑物超高人工、机械增加 (一)人工、机械降效按±000以上的全部人工。机械(除脚手架、垂直运输机械外)数量乘以相应子目中的降效系数计算。 (二)建筑物内装修工程的人工降效,按施工层数的全部人工数量乘定额内分层降效系数计算。 3、定额中的项目见截图:
2011-05-09 20:36:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看