gl****@163.com 2011-05-10 10:07:44 | 四川省 其他专业 | 951查看 1回答
模板及支撑架体塌陷处理
我单位承建一框架结构建筑,在一层梁板混凝土模板施工时,梁板模板下架体搭设完毕,梁板模板支设完,钢筋绑扎基本完成,结果遇暴雨致使模板支撑架体塌陷。 在这种情况下有没有好的处理方案? 谢谢朋友们给出意见
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该说没有好的办法,也顶多采取对架体进行加固处理,应该说是于事无补。支撑架体塌陷,说明模板及钢筋已经变形,不拆除重新施工是不能保证钢筋混凝土的结构设计尺寸,会带来严重的质量事故和安全隐患事故。建议拆除后对地基进行处理后重新施工。
2011-05-10 10:59:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看