昕林 2011-05-10 16:33:37 | 广东省 其他专业 | 7257查看 1回答
算满堂脚手架时是不是每一层都要算的?
算满堂脚手架时是不是每一层都要算的,比如有7层楼,算好了首层之后,其它还要再算吗??里脚手架也是一样吗?问题补充:首层是架空层...层高4.50m,其它都是3.6m,共7层
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳满堂红脚手架广东定额是层高超过3.6米时,才能计算,且是按房间的净空面积计算,只要楼层满足计算满堂红脚手架,那么要你在定义楼地面装饰时同时套做法。 “第一层是架空层.....其它都是标准层3.6m..这情况怎么算,是不是算了第一层满堂后,其它楼层就不用再算了?谢谢”是的就这个架空层这个位置定义,其它层没有满足计算要求是不能定义了。 “那其它楼层要不要定义里脚手架呢?或是单排脚手架呢?”都要定义里脚手架,只是首层定义了满堂红脚手架,里脚手架的工程量按50%计算。这种情况你还是需要去查阅计算规则。
2011-05-10 16:38:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看