lu 2011-05-10 17:19:49 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 960查看 5回答
首层梁标高应如何输入
设计院的框梁设计图中,一层结构平面图中的梁标高,图纸上显示的是梁顶标高:1.05米(说明:一层地面标高:1.05米,一层顶板标高:4.45米),导图时,在导入图纸时,楼层切换到底算首层还是-1层,请老师指教
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.05米和4.45米属于首层。凡是这个标高的构件就导入首层。
2011-05-10 17:23:38
-
站在一层说一层的梁,梁在脚下,即一层地面标高:1.05米便是一层的顶标高。 应当注意的是,柱、墙类竖向构件的高度范围,系从标准层起始层的结构楼面标高开始,至标准层的终止层顶部标高(实际是上一层的楼面标高)为止,即竖向构件贯通所在层的全部竖向空间;而梁类水平构件的位置,无论是标准层的起始层还是终止层,均为该层的结构层楼面标高。例如:在图中,3至8层墙与5至8层梁的结束层为第8层,但墙的上标高为30.270(实际为第9层的结构层楼面标高),而梁的上标高为26.670,即为第8层的结构层楼面标高。
2011-05-10 17:43:29
-
首先你要设置楼层高度啊,钢筋里的高度直接用的是结构图中的结构高度进行输入。
2011-05-10 17:24:02
-
-1层,和-1层楼层顶标高齐的,梁的起点顶标高一般属性都是“层顶标高”
2011-05-10 17:28:37
-
凡是1.05米到4.45米这个标高的构件就导入首层。!
2011-05-10 18:09:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看