isal 2011-05-10 20:10:12 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 760查看 5回答
请问画异形暗柱的时候、遇到这种情况要如何布置钢筋?
我知道可以在其他钢筋里布置,但是我在学习在异型柱里直接布置箍筋。 我在学习画异型暗柱的时候。遇到这种问题。 4c18+6c16+14c12 有图、 自动布置到柱子里的时候。钢筋的位置布的不对 钢筋位置布置的不对, 是否影响钢筋的算量和接头? 如果可以修改钢筋的位置。该如何修改? 谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、钢筋位置不对不影响焊接接头的计算; 2、截面编辑时候要想移动纵筋位置,可以利用“对齐纵筋”功能;
2011-05-10 20:19:40
-
纵筋的为不影响算量。如果修改,在截面编辑栏,选择“是”,在右下角的图形里画布。 布置了角筋,再布置边筋。
2011-05-10 20:21:38
-
布置位置不对当然要影响到工程量的准确性,你可以用更改纵筋标注的方式来更改。位置也可以删除后重新再按图纸布置上去。
2011-05-10 20:21:51
-
先输入按边布置的钢筋信息,然后再点击按边布置,这样就可以实现
2011-05-10 21:15:15
-
可以用柱截面编辑功能来绘制,可以先全部定义成一种直径的钢筋,再看位置对不对,调整好后,再点纵筋标注,把不同直径的那几根单独标注出来,再修改标注为你实际的直径就行了!
2011-05-10 21:26:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看