• 向专家请教问题

    请问构造柱与砖砌体连接时 请问是植筋还是预留筋 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、构造柱是在墙体砌筑后才能浇筑的砼构件,墙体砌筑时在墙与构造柱连接位置放置墙体拉结筋,是属于预留的墙体加强筋,对于构造柱浇筑后才砌筑墙体而增设的墙体连接钢筋是属于工程中的个案或后期墙体的变更、加固工程等,这个才用上植筋。

    2011-05-13 08:17:03 

  • 首先看图纸有要求没有如果没有要求的话可以找你们的技术看看组织方案是什么样的 如果你是甲方想省钱的的话就预留筋因为直筋造价高 这个可以灵活运用

    2011-05-11 15:47:23 

  • 现在施工工艺是植筋处理。

    2011-05-11 15:45:09 

  • 植筋一般是用在补救或加固的工程上,现在很多工程的二次结构也采用植筋,如果从表面的造价上看,植筋费用略高一些,但从实际的植筋效果看,在使用上比较实际一些,原因是植筋位置较准,预埋的位置难掌握,容易偏离位置预埋,对立模板还有一定的难度。有的地方规定阳台的后砌砌体不得采用植筋的方法,应采用预埋。 如果发包方同意使用植筋并承担费用,对承包方还是有意的。

    2011-05-11 15:52:09 