舒丹 2011-05-11 18:04:17 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1088查看 1回答
施工中用电电缆拆迁与安装,要套的定额有哪些?
原来埋设于室外地下的用电电缆因为施工需要,要拆迁至其它地方。拆迁后的电线电缆沿地下室楼板安装。材料为PVC塑料管,管径110。请问,涉及到的定额有哪些?(2008安装)问题补充:清单计价。PVC塑料管是拆后安装的材料。要把项目编码与定额编码详细列出回答我的问题。谢谢了!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳涉及到电缆拆除,PVC110塑料管安装,电缆铺设子目。 电缆拆除在安装没有拆除这个项目,可以套市政专业里面的管道拆除吗?根据工程性质套市政或者修缮定额。第二问套塑料管埋地敷设 塑料管公称直径(mm以内) 150。电缆铺设子目按电缆截面来套。沿楼板下安装的,除了涉及你提到的定额,其中还有没有电缆桥架、电缆支架、电缆保护管这些定额呢?这些如果有工程量的话都要套的。
2011-05-11 18:10:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看