zhang 2011-05-11 20:20:53 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 548查看 5回答
关于板的问题
我在把板的钢筋绘制完成后,进行钢筋汇总,在钢筋明细表中,看到B1板的钢筋很多,显然有问题,同样输入的,其他板的钢筋是对的,也不知道为什么?问题补充:没有,我想知道板在楼层中类型较多,但板的厚度类型较少,我们是否可以按照板的厚度,在定义中只定义不同厚度的几种类型板,而不是按照图纸,把所有板的名称都逐一定义上,然后画图 我检查了在该表格内查对该钢筋的计算也不符合实际情况。 我也认为是报表把所有B1板的钢筋全都加在了一起了,请问这时然后处理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在把板的钢筋绘制完成后,进行钢筋汇总,在钢筋明细表中,看到B1板的钢筋很多,显然有问题,同样输入的,其他板的钢筋是对的,也不知道为什么? 你可检查一下,是否把B1板钢筋布置重复了,即多布置板的钢筋了。
2011-05-11 20:23:14
-
设计图中的板名称,仅表示其内的配筋完全相同。所以完全可以按板厚定义并布置板。 怀疑B1的钢筋过多,将该板及其钢筋全部删掉后重新布置。 如果B1的钢筋布置方法与其它板筋布置方法完全一样,但其钢筋量还是过多,有两种方法可以查对: 1、板受力筋或板负筋绘界面,点工具栏内的“编辑钢筋”,再点该板内的有关钢筋(X向受力筋、或Y向受力筋、或某条板边线上的板负筋等),绘图界面最下方将会出现“编辑钢筋”的表格,在该表格内查对该钢筋的计算是否符合实际情况。 2、板受力筋或板负筋绘图界面,查看B1板每条板边上的钢筋线,每种钢筋线必须只有一条,如果是两条或两条以上,那么肯定是重复布置了。 多半是报表把所有B1板的钢筋全都加在了一起。
2011-05-11 21:04:30
-
你检查一下是否重复布置或者间距小造成的。
2011-05-11 20:24:18
-
答:1、板的厚度是可以修改的,同时只要是同样厚度的板就可以用一个名称布置。 2、板的定义在钢筋里,只是定义马凳钢筋。受力筋、负弯筋、跨板筋都是另外定义的。钢筋的计算只与板的布置范围和厚度有关,并不与名称有关。
2011-05-11 20:52:09
-
你可以查看一下布置的板筋属性中的归类名称,钢筋布置在哪个板上,其归类名称就是板的名称【见附图】,所以你查看钢筋明细的时候就能看到,同名称的板是汇总在一起的。所以如果你要图纸上分开的话,就要按图纸上的名称分开定义。
2011-05-12 15:36:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看