奋斗 2011-05-12 08:17:06 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 891查看 10回答
温度筋的设置
用板受力筋来绘制温度筋的话,温度筋的布置范围是板全跨布置,但是温度筋只是负筋与负筋连接的受拉钢筋,不全跨布置的。怎么处理。用负筋布置又太慢了。想个好办法
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳放心,只要你在受力筋中选择【温度筋】定义,布置到板中后软件会智能计算,遇到负筋、面筋就会自动按搭接150mm计算的。
2011-05-12 08:20:09
-
在板的属性编辑里的选温度筋,然后按单板或者多板,水平垂直布置,软件会自动计算的。
2011-05-12 08:23:37
-
你好,温度筋是在受力筋中定义的,但类别一定要选择成温度筋,就按全板画上,软件自动按与负筋搭接计算(没有支座负筋时,画上的受力筋不能计算量)
2011-05-12 08:25:04
-
直接在板受力筋中定义,定义的属性中类别为温度筋, 在绘图界面中,选择XY向,单板,双向布置,类别,温度筋。 选择要设温度筋的板即可
2011-05-12 08:29:21
-
直接定义温度筋,绘图时直接选择单板,XY向布置,布置上后软件会按规范和负筋搭接。
2011-05-12 08:25:02
-
你好,在受力筋定义的时候在钢筋类别中可以更改为 温度筋 的,在计算设置里面,在 板 中可以更改温度筋跟板受力筋的搭接长度。
2011-05-12 08:41:16
-
定义好温度筋以后,可以采用划线布筋。
2011-05-12 08:21:32
-
1 直接在板受力筋的类别中选择板温度筋的话布置很麻烦 只能X向或者Y向单向布置 2 可以采用先建立板受力筋--类别选择面筋 然后单击板--XY方向布置 布置上去以后 在用F3选中这些面筋 点击属性 再类别中整体修改为板温度筋即可 如图
2011-05-12 08:32:37
-
布置好温度筋和负筋后,汇总计算。软件计算自动扣除,温度筋与负筋是按搭接计算的。
2011-05-12 09:15:34
-
你只要选择钢筋类别的时候选择的是温度筋,软件就不会按照全跨布置计算,你可以布置完汇总计算一下,然后点击编辑钢筋看看,软件也是按照温度筋和分布筋搭接150(软件默认值)计算的。或者钢筋三维一下也可以看出来。
2011-05-12 09:30:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看