• 板受力筋根数计算为什么没扣除距支左边距离

    板受力筋根数计算为什么没扣除距支左边距离?在计算根数的时候应该是(静长—据支左边距离)/间距+1 但是为什么软件没有扣除这个支座便距离呢?好比下图应该是16根,为什么是18根呢?

    间距

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板受力筋根数计算为什么没扣除距支左边距离?在计算根数的时候应该是(静长—据支左边距离)/间距+1 但是为什么软件没有扣除这个支座便距离呢?好比下图应该是16根,为什么是18根呢? 软件的算法是对的,软件是你只要不输错是不会算错的,是按照你抄的图纸信息算的,你的18根是这么算的,你是轴线到轴线3600,估计你的墙或梁是200宽,就按200宽算吧,3600-200-100=3300,200是墙一边100,两边就是200,减100是一边50起步,3300/200=16.5,16.5应该算17根再加1不就等于18根。

    2011-05-12 12:24:08 

  • 在工程设置中,修改一下计算规则;

    2011-05-12 08:39:07 

  • 如果你手算的结果是16根的话,那就看看板边布置的位置是不是有问题,修改一下试试看。因为不知道梁宽和板筋间距,这里也没法帮你核算。计算设置中的受力筋根数用默认的向上取整+1没问题。