请问三个问题: 1、现在安装算量软件2011解决了“连接配电箱必须有一截穿线管,如果是桥架直接连接就不计算里面的穿线”的问题了么? 2、另外,我想请教一下,如果是建筑结构比较复杂,高层错落有致,一般怎么处理这个问题,(注:我在实际做工程时为这个伤透了脑筋,按实际的标高输入时,因为楼层设置只能有统一的一种,所以导致本层的管线超过软件默认的本层,还有的管线被错误的认为超高,而且回路识别后许多构件都要修改标高,非常麻烦)。 3、套管等零碎的不能在图上识别的构件怎么统计汇总在软件的报表中?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳很高兴为您服务! 问题1:回答现在679版本可以了,两个配电箱之间直接用桥架的,我们新增了桥架配线功能,可以直接对桥架配线。功能在【管道编辑】里。 问题2:你说很好,设置楼层时要求有一个统一的方式,如果您的错落特别多的话,我的建议方式是你把多出的部分建一个夹层吧。 问题3:告诉你一个好消息,679版已经解决了自动布置套管的功能,在零星构件中有,生成了就会统计在报表中了。