细心聆听 2011-05-14 08:34:47 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 495查看 3回答
构造钢筋设置问题
一、构造柱中的“插筋构造”有两个选项1.插进设置,2.纵筋锚固,这两项有什么区别? 二、钢筋软件中,查看构造柱编辑钢筋时里面有构造柱预留筋,构造柱预留筋是什么筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 构造柱的预留插筋的含义是在构造柱生根的部位(梁 墙)预留短筋 短筋伸入生根部位一个锚固长度 然后伸出生根部位一个搭接长度 这样方便施工 方便构造柱的定位和纵筋绑扎 2 构造柱的纵筋锚固的含义是构造柱施工的时候不设置插筋 纵筋植筋锚入生根部位一个锚固长度 这种方法在实际施工中不被认同 3 编辑钢筋查看的预留钢筋就是预留插筋的钢筋量 如果选择纵筋锚固 那么软件就不会计算预留插筋
2011-05-14 08:42:55
-
你好,二者是不一样的,锚固是为了增强主体间的强度,并且锚固包括水平筋和纵筋,而插筋只包括纵筋,构造柱预留筋就是植筋,可以修改计算设置
2011-05-14 10:11:57
-
1.根据设计图纸要求,框架结构一般为设置插筋,砖混结构一般为纵筋锚固 2.构造柱的预留金就是其插筋
2011-05-14 08:36:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看