• 梁钢筋锚固长度

    我做的这个住宅楼是短肢剪力墙结构,梁钢筋能直锚的都直锚,但是有的端柱两边梁不一样,按照软件不能够直锚,伸至对边弯折,但现场能够贯通在对边梁中锚固,像这种情况怎么处理?如果在计算设置里面修改梁上下部钢筋都直锚的话,有的梁钢筋计算又多。还有就是梁以剪力墙端部的暗柱为支座是本来能直锚但是也弯锚,怎么设置?谢谢各位解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,梁与平行墙想直锚,可以将梁画到墙端就行了,不要画到暗柱里。 预算构件还是按预算来,软件还难以做到现场放样下料,如果实在是要做到现场一样的话,可以在汇总计算完成后,手动修改编辑钢筋里在的数据。

    2011-05-14 09:44:13 

  • 如果是为了计算工程量,要求不十分严格的话,可以按默认值来做。 如果为了深入学习知识,应该学习G101图集。

    2011-05-14 09:33:24 

  • 你不要跟现场去套, 咱们讲究的是量准 不管它直锚还是弯锚,只要它的锚固长度是这么长,不管它是直的弯的圆的扁的蒸的煮的, 它的重量还是没变的,。 你说呢?