aksjdk 2011-05-14 17:59:18 | 北京市 其他专业 | 1191查看 7回答
消防系统调试和单个调试同时记取么
上海的2000定额里 有自动报警系统调试,还有单个的比如 "探测器安装 点型探测器 总线制 感烟"安装和调试,、 我觉得感烟模块是属于整个系统里的,那做了最后整个系统的调试取费,还用记取单个烟感的安装和调试定额么谢谢问题补充:是"探测器安装 点型探测器 总线制 感烟"安装和"探测器安装 点型探测器 总线制 感烟"调试 2个定额子目。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
做整个系统调试就可以了。单个调试在安装子目中已经包括了。
2011-05-14 18:06:28
-
做了最后整个系统的调试取费,不用再记取单个烟感的安装和调试定额
2011-05-14 23:17:44
-
1、你看一下单个的定额内容,工作内容中已含调试,如“工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测。” 2、所以单个的不用另套定额了,只套一个系统的调试就可以了;
2011-05-15 10:07:34
-
单个烟感的安装和调试定额是"探测器安装 点型探测器 总线制 感烟"安装和"探测器安装 点型探测器 总线制 感烟"调试
2011-05-15 12:40:39
-
看有几个防火分区,一般按防火分区考虑系统调试
2011-05-16 17:10:11
-
不能了,含在系统里面
2011-05-16 17:22:01
-
套一个系统调试就行、其它已含有。
2011-05-19 13:30:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看