jack 2011-05-15 09:28:57 | 江苏省 其他专业 | 2994查看 5回答
剪力墙转角处竖向钢筋如何布置?
大师!!垂直相交的两道剪力墙竖向钢筋直径不同,双排布置的,在转角处如何不同直径的竖向钢筋如何布置的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不太明白你的意思,请截图上传,补充描述一下你的问题焦点。
2011-05-15 09:42:44
-
例: 内外竖向筋配置直径不同时 (1)C16-200+(1)C14-200;转角处直径不同时应该是附加加强钢筋在其它钢筋里输入。
2011-05-15 10:25:45
-
你可以绘图时确定,横向方向墙拉通,纵向方向就从横向墙内侧边布置!也可以纵向方向墙布置到横向外侧,横向墙从纵向墙两侧向两边布置!想多计算就看哪方向配筋大!一般是取大者合理!
2011-05-16 16:23:41
-
转角竖筋,用暗柱布置
2011-05-17 08:44:15
-
可以布置一个暗柱构件来计算,将竖向钢筋定义成暗柱纵筋。
2011-05-22 07:47:01