19KONG89 2011-05-15 17:50:06 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1237查看 3回答
关于跨板受力筋和负筋
请问当相邻的两块板出现负筋横跨(纵跨)一块板,并在另一块板上有1000的距离表示时,应按负筋布置还是跨板受力筋,若按跨板受力筋布置,是否分布筋就只在有距离表示的1000内才布置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问当相邻的两块板出现负筋横跨(纵跨)一块板,并在另一块板上有1000的距离表示时,应按负筋布置还是跨板受力筋,若按跨板受力筋布置,是否分布筋就只在有距离表示的1000内才布置? 按跨板受力筋布置,分布筋是按你整个跨板受力筋来布置的,就是没有负筋重叠的地方都会算分布筋的。
2011-05-15 18:21:15
-
你好,此钢筋按照负筋定义即可
2011-05-15 17:58:15
-
请问当相邻的两块板出现负筋横跨(纵跨)一块板,并在另一块板上有1000的距离表示时,应按负筋布置还是跨板受力筋,若按跨板受力筋布置,是否分布筋就只在有距离表示的1000内才布置? 你好 你可以按负筋定义绘制 也可以按照跨吧板受力筋定义绘制 软件都会正确计算的 按照跨板受力筋定义比较简单
2011-05-15 19:28:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看