wuqingjie55 2011-05-16 10:43:43 | 河北省 其他专业 | 565查看 4回答
构造柱问题
砖混结构中,构造柱遇圈梁如果不加密该怎么设置?我已经在节点设置中设置好了不加密,可在计算的时候仍然加密,这是怎么回事啊?另外,构造柱到顶层以后跟女儿墙是连通的,我想让顶层主筋直接就够长,该如何设置啊,软件中是这样算的,顶层钢筋锚固,女儿墙钢筋在下边没锚固,只有在压顶处有锚固。请高手们指教!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
构造柱遇圈梁如果不加密该怎么设置?---在构造柱箍筋栏输入非加密区的间距。构造柱到顶层以后跟女儿墙是连通的,想让顶层主筋直接就够长,在女儿墙上布置构造柱。软件中是这样算的,顶层钢筋锚固,女儿墙钢筋在下边没锚固,只有在压顶处有锚固。---你可以在计算汇总以后,点【编辑钢筋】调整,然后锁定,再汇总计算。 A6@200箍筋栏输的是这个应该。
2011-05-16 10:54:07
-
1、砖混结构柱箍筋在节点核心区域是贯通设置的,而计算设置中此项针对框架而言的。 2、调整构造柱标高到压顶上皮。
2011-05-16 10:57:10
-
在钢筋三维里修改。
2011-05-16 10:47:17
-
1 首先需要明确 砖混结构中的构造柱与框架 框剪结构中的构造柱的含义性能不同 2 砖混结构 构造柱从生根部位的顶面(基础顶面)通长算至楼层顶 而框架结构中的构造柱属于砌体加强部分 属于二次结构 高度从生根部位(梁 墙)算是本层的顶梁底面 3 你现在做的是砖混结构 那么在计算设置中需要做修改调整 如图 4 构造柱如果直通屋面女儿墙顶 那么构造就布置到女儿墙顶面 正常图集要求构造柱的纵筋是需要伸入女儿墙压顶一个锚固指 另外需要注意 这个节点是构造节点 不是锚固节点
2011-05-16 11:15:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看