1024487542yjl 2011-05-16 16:57:01 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1137查看 2回答
人防地下室
人防地下室,有独基,伐板,桩承台,设计桩长5米,条基,板筋双层双向,13000平米,钢筋含量为多少适宜?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋含量为135-160KG/M2
2011-05-16 16:58:48
-
我这里有个正在做的工程,和你的很相似,地下人防10550㎡,基础钢筋600T,-1层钢筋1250T,平均下来175kg/㎡,仅供参考,后附截图,点击看大图。
2011-05-16 17:22:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看