momo 2014-08-20 14:04:40 | 山东省 云翻样 | 733查看 1回答
板负筋布置的问题(高分求助)
问题一:板负筋布置的范围怎么确定? 问题二:如图,我把负筋布置到了墙或梁的中线处,这样布置正确吗? 问题三:图纸上标注的负筋左侧弯钩紧贴着墙或者梁的外边缘处(就像图中那样),我布置时,软件默认到中线处,于是我又把负筋偏移到了墙或梁的外边缘处,请问这么做对不对?请前辈指正。 问题四:现浇板在定义时,马凳筋参数那块如何定义?负筋定义时,马凳筋排数如何定义?(图纸未说明马凳筋的信息)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一:板负筋布置的范围怎么确定?问题二:如图,我把负筋布置到了墙或梁的中线处,这样布置正确吗?
——:你的布置是正确的
问题三:图纸上标注的负筋左侧弯钩紧贴着墙或者梁的外边缘处(就像图中那样),我布置时,软件默认到中线处,于是我又把负筋偏移到了墙或梁的外边缘处,请问这么做对不对?请前辈指正。
——:这个你要结合你的结构设计说明的,设计说明内都有给出具体是否包含支座的
问题四:现浇板在定义时,马凳筋参数那块如何定义?负筋定义时,马凳筋排数如何定义?(图纸未说明马凳筋的信息)
——:按常规或者是安装施工组织设计考虑,
如果设计没有特殊要求,默认就好
2014-08-20 16:21:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看