• 斜板的面筋底筋遇到斜梁均断开,请问如何是板的钢筋通长布置

    坡屋面,两面放坡,屋面梁和板均是倾斜的。在布置板筋时,X向与Y向的面筋、底筋遇到梁处,均断开了。请问如何使板筋通长布置。

    斜梁

    坡屋面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    坡屋面,两面放坡,屋面梁和板均是倾斜的。在布置板筋时,X向与Y向的面筋、底筋遇到梁处,均断开了。请问如何使板筋通长布置。

    你好:
    1、梁是板的支座,板受力筋的布置离支座 板筋间距/2或者50,在支座上是不布置受力筋的。

    2、如果非要拉通布置的话,你选中梁,把梁的标高降低点吧。

     

    答疑解惑

     

    2014-08-20 07:39:42 

  • 受力筋遇到和受力筋平行方向的梁 都会断开的  如果是垂直方向则连续通过 这是有规定的   不能重复布筋

    2014-08-20 08:10:15 

  • 布置板筋时,X向与Y向的面筋、底筋遇到梁处是不要布置板筋,不是断开,在看看

    2014-08-20 08:44:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!