heyanrong1987 2011-05-18 15:09:00 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 495查看 2回答
2.9层高,建筑物中间层,柱纵筋18,采用机械连接,箍筋间距200,箍筋的根数应为?
2.9层高,建筑物中间层,柱纵筋18,采用机械连接,箍筋间距200,箍筋的根数不应该为2900/200+1吗?为什么软件计算为Ceil(3560/200)+1?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你自基础往上开始看一根柱就明白了; 2、他是按从基往上的搭接区开始依次计算的;
2011-05-18 15:19:09
-
因为柱子基础插筋的问题,软件是从基础开始往上计算的,自己核对一下计算公式
2011-05-19 08:02:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看