57****@qq.com 2011-05-18 19:51:07 | 河南省 其他专业 | 259查看 11回答
模板超高文问题
河南08规定 层高 超过3.6米,符合定额规定的可以计算模板超高增加费,请问平屋面如何计算层高,以及坡型的梁和板又该如何计算超高增加费,按照常理说平屋面板和一般的梁层高超3.6米了,可以计算超高增加费的,坡屋面更得计算拉!!
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个就是层板顶到层板顶
2011-05-18 19:52:35
-
不管是平板还是斜板(坡屋面)板底至楼层底标高只要超过3.6m均应该计算模板的支撑超高增加费。超高量按照定额规定计算即可。
2011-05-18 19:59:51
-
各省的定额规定不同,你应该看一下有没有下发相关的资料或政府造价管理部门下发定额解释,按照常里说不管是什么样的屋面,只要其层高超过3.6米,均应计算模板的支撑超高费用。
2011-05-18 20:36:59
-
答:这是河南省2008定额措施费说明中:6.弧形或折线形的混凝土构件模板,执行其对应的子目时,模板乘以系数1.3、人工乘以系数1.25。
2011-05-18 20:30:16
-
平屋面按照层顶标高,坡屋面按照平均高度。(屋顶面的平均高度)
2011-05-18 21:10:37
-
只要高度超过3.6米,超过部分是全部要计算模板超高增加费的。平 屋面只要高度超过3.6米,就全部计算模板超高增加费,斜屋面是只计算高度超过3.6米部分的模板超高增加费。
2011-05-18 21:22:27
-
答;河南定额规定“l现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m 时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过1m计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(4.1~5.m可计算1次超高费,5.1~6.m可计算2次,6.1~7m可计算3次)。” 斜的部分并超过规定的超高才可以计算超高费用。
2011-05-18 21:47:07
-
柱高从柱基或板上表面算至上一层楼板上表面, 外墙高度由楼层表面算至上一层楼板上表面,内墙由楼板上表面算至上一层楼板(或梁)下表面。 上述构件模板高度超过3。6时计算,板、梁从下一层板面算到板底、梁底
2011-05-18 21:36:27
-
这样的定额说明含义是不准确的,超过3.6m就可计算超高了,但又另说明尾数不足0.5m者不计,实际是4.1m以上才可计算。
2011-05-18 23:06:32
-
在河南08定额中措施部分超高规定“l现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m 时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过1m计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(4.1~5.m可计算1次超高费,5.1~6.m可计算2次,6.1~7m可计算3次)。” 斜屋顶梁板如超过规定的高度才可以计算超高费用。并调整斜板系数。斜板高一般是按照最低处来考虑。
2011-05-19 07:52:02
-
层高就是以结构板面标高至上一层结构板面标高的高度。坡屋面计算方法也是一样的,够超高的部分计算超高费。不够的就不计算了。
2011-05-19 08:18:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看