luo 2013-09-30 12:54:24 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 2665查看 5回答
模板超高计算几次
地下室筏板底标高为-17.4,筏板厚800,基础梁(上返)为1600、2000;地下三层顶板标高为-10.99,请问柱、梁、墙、板模板超高套定额时套几次超高
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先超高是指超过3.6以上的计算,你这个17.4减10.99再减0.8等于6.41 减3.6=2.81应该是3个 (2.811/1=3不足1米的按1米计算)
2013-09-30 13:29:27
-
你好:只能计算一次超过费用。
2013-09-30 13:02:00
-
高度=17.4-10.99-0.8=5.61m,套定额时套三次超高
2013-09-30 13:01:26
-
地下室筏板底标高为-17.4,筏板厚800,基础梁(上返)为1600、2000;地下三层顶板标高为-10.99,请问柱、梁、墙、板模板超高套定额时套几次超高
超高费是从本层设计底板结构面到上一层结构面的垂直高度,基础梁不能计算为结构面,所以本层结构面就是筏板表面到上一层楼面结构高度,计算方式高度就是17.4-10.99-0.8=5.61m,超高3.6m计算超高,5.61-3.61=2.01m,超高1m算一次,尾数不足0.5m不计,本层超高就是2次。
2013-09-30 13:34:17
-
超高怎么说是计算几次,无论超多高就是计算一次,只不过超高的模板面积增加,定额就套一次。
2013-09-30 14:42:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看